關于消防自動報警系統接線識圖問題
問題1:請問系統圖中,電源線輸出模塊C,是否該電源線只接到輸出模塊C,不需要接到消防廣播;消防廣播的接線從輸出模塊C引出來就只有廣播線;
問題2:系統圖中所有的輸出模塊C,因為在平面圖上找不到,是否能認為在模塊箱中安裝;
問題3:系統圖中的輸入模塊M,接線至水流指示器、信號閥是否也是只有信號線,沒有電源線;
問題4:系統圖中的輸入輸出模塊M,接線至濕式報警閥組,是否只有信號線,還是需要計算電源線;
問題5:如系統圖所示,平面圖中的電源線從模塊箱接到模塊,如按照模塊安裝在模塊箱內,那電源線的工程量是否就只有配電箱的長度而已,因為平面圖中也沒有畫出電源線
補充問題:系統圖中,白色的虛線框框為模塊箱,能否理解模塊都放在模塊箱里面,平面圖沒有看到單獨模塊,除了水流指示器和信號閥在平面圖有之外
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖紙沒有說單獨設置模塊箱,那模塊一般是跟設備安裝在一起的,電源線和信號線計算到設備處即可,按系統圖,水流指示器、信號閥、濕式報警閥組,只有信號線的,
2018-03-28 10:50:18
-
問題1:需要問題2:模塊和有些設備是聯系在一起的,不在模塊箱問題3、4:需要問題5:需要,參考問題2