野孩子 2018-03-26 17:42:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3132查看 2回答
約束邊緣構件沿墻肢的長度(LC)中陰影部分的配筋要求
約束邊緣構件沿墻肢的長度(LC)中陰影部分的配筋要求
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:Lc,區,陰影區按柱定義,非陰影區按設計說明要求布置鋼筋。
2018-03-26 17:49:21
-
你好:見附圖
2018-03-26 17:49:33
-
工程中 柱的截面尺寸是200*450 圖紙中 lc的尺寸為850 多出部分的鋼筋不知道設在哪兒 03G101中說是剪力墻與填充墻需拉接 但是軟件是不知道怎么設
-
請看圖,這樣的配筋在軟件中怎樣設置,剪力墻下的部分以什么構件建立?
請看圖,這樣的配筋在軟件中怎樣設置,剪力墻下的像梁的部分以什么構件建立?是沿剪力墻繞一周的,還有就是剪力墻豎筋在此彎折100如何設置,剪力墻與筏板相連部位的斜向加強鋼筋A8-200鋼筋如何設置計算
-
暗柱約束邊緣構件陰影部分定義問題,圖中的兩個墻鋼筋配筋圖,分別代表的是什么。然后暗柱陰影部分的鋼筋配筋該怎么設置?請以YBZ1為例,講解一下,謝謝
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看