13611307134 2018-03-24 21:28:28 | 北京市 安裝 | 7831查看 7回答
關于電氣中線管敷設,明敷和暗敷
請教一下大師,電氣中線管敷設的明敷和暗敷是怎樣區分的呢?在系統圖中關于JDG20線管的敷設有CT、CC、FC、,我查了一下,CT是橋架敷設、CC是暗敷在天棚頂內、FC是地面下敷設,清單中JDG20把敷設方式分了明敷和暗敷兩種,如圖,請問CT、CC、FC,這3個里邊哪個是明敷哪個是暗敷呢!謝謝大師指點
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看你截圖可以判斷出項目是改造項目,不是新建,只要不是新建,電氣配管就沒有砼澆筑工序,都是明敷。
2018-03-24 21:58:17
-
不是改造項目的,是精裝修里邊的電氣的
2018-03-24 21:59:22
-
就是明敷。
2018-03-24 22:10:29
-
都是明設管。
2018-03-24 23:01:11
-
答:CC暗敷設在頂棚內;FC暗敷設在地面內;WC暗敷設在墻內;CE沿天棚或頂板明敷設;WE沿墻面明敷設;
2018-03-24 23:25:27
-
如果電氣管線管在土建構件前完成,這樣的電氣線管定義為暗敷,反之電氣管線管在土建構件后完成,則稱為明敷。
2021-01-27 15:53:48
-
精裝修里邊的這些線管均為明敷
2021-08-12 16:19:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看