158****7766 2018-03-22 13:47:54 | 遼寧省 安裝 | 6092查看 3回答
【電氣】安全出口燈、應急照明燈立管是否需要雙立管布置?
1.(圖一)安全出口燈、應急照明燈立管是否需要雙立管布置?(是否需要跟插座一樣需要配置雙立管)2.(圖二)這種需要下返的燈具,假設這個線不含在燈具里,是否需要布置雙立管。本人小白,各位大俠麻煩給我講解的仔細一點,不勝感激!
補充問題:這個是否布置雙立管,跟接線盒有關系么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.(圖一)安全出口燈、應急照明燈立管是否需要雙立管布置?(是否需要跟插座一樣需要配置雙立管)。如果燈具在墻上安裝的話就必須是按雙立管布置。2.(圖二)這種需要下返的燈具,假設這個線不含在燈具里,是否需要布置雙立管。如果燈具是吊頂上安裝的話,不用計算雙立管。 假設這個線不含在燈具里,需要計算金屬軟管,與電線長度。不用布置雙立管
2018-03-22 13:56:09
-
1.(圖一)安全出口燈、應急照明燈立管是否需要雙立管布置?(是否需要跟插座一樣需要配置雙立管)一根立管2.(圖二)這種需要下返的燈具,假設這個線不含在燈具里,是否需要布置雙立管。不需要雙立管
2018-03-22 15:43:42
-
1.(圖一)安全出口燈、應急照明燈立管是否需要雙立管布置?(是否需要跟插座一樣需要配置雙立管)答:看具體如何施工,一根立管就需要再加一個接線盒;雙立管不需要但是管子和線會增加。2.(圖二)這種需要下返的燈具,假設這個線不含在燈具里,是否需要布置雙立管。答:燈具安裝定額一般是包含這部分金屬軟管的,不用布置立管,但是你的管子布置有問題(高差要多一些)
2018-03-22 16:11:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看