10kv母線調試
如圖所示,此高壓柜的電氣調試,計算了4系統斷路器調試,那么是否還需要計算1系統的母線調試?
有一說法是母線也是電纜,只是表現形式不一樣,母線可以理解為裸露的電纜,就是一條大銅排,斷路器調試定額上說的電力電纜等一、二次回路系統的調試,就是包含母線調試的意思,所以不用再單獨計算母線調試,是否在理?可能有人會問那母線調試的定額有什么用,可以理解為單獨安裝或更換母線時計算調試的時候,套母線調試定額
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
高壓柜內的銅母排,不適用于《母線調試》的子目;《母線調試》子目只適用于變壓器與高壓柜之間的送電銅母排的調試;
2018-03-22 09:24:58
-
不用再單獨計算母線調試,是在理的,理解正確。
2018-03-22 10:17:18
-
1、如果沒有變壓器的調試,那么進線柜也應該作為一個系統而計算調試,結果是5個送配電系統調試(10KV斷路器);2、有柜間聯絡母線,同時有電壓互感器柜(PT柜),那么應該計算1個母線系統調試(10KV)。