137****4121 2018-03-21 15:20:59 | 廣東省 土建 | 2569查看 4回答
關于基礎層畫不畫柱子的問題
菜鳥一枚,想請教一下老師,基礎層頂標高和負二層底標高一樣,同一個柱子,在負二層中畫了復制到基礎層,負二層柱子鋼筋量加上基礎層柱子鋼筋量是750kg左右,如果只在負二層畫這個柱子不復制到基礎層,鋼筋量只有720kg左右,量差原因在哪里?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你復制到基礎層,在基礎層柱子有一個插筋彎錨。
2018-03-21 15:29:48
-
1負二層露出長度模數的原因,2基礎層布置柱有基坑是到基坑底,基礎不布置柱時到基礎底
2018-03-21 15:31:03
-
框柱在基礎里設置插筋錨固,基礎里不布置柱,就在負二層柱底標高設置成基礎底標高,基礎里布置柱就把負二層柱的底標高設置成基礎頂標高,你試試看,工程量差在這里
2018-03-21 15:33:15
-
差距在插筋的連接接頭上。
2018-03-21 15:39:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看