俄文 2018-03-16 09:36:11 | 北京市 土建 | 1017查看 1回答
主次梁相交處箍筋的問題
如圖紅框內是不是吊筋的意思?若不是這是什么意思應該怎么輸入?
補充問題:有人回答在計算設置里框架梁“次梁兩側增加箍筋數量”里修改。但是圖紙說明是主梁內的附加箍筋為每側3道。為什么在“次梁兩側增加箍筋數量”里修改?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:是主次梁處附加的箍筋,不是加的吊筋
2018-03-16 09:45:13