熠峰 2018-03-14 10:22:13 | 北京市 安裝 | 2052查看 2回答
在應急中系統(tǒng)圖標的是4根線,平面圖有的標4根,有的標3根,標3根的都是到疏散指示燈或者安全出口燈
在應急中系統(tǒng)圖標的是4根線,平面圖有的標4根,有的標3根,標3根的都是到疏散指示燈或者安全出口燈,想知道為什么,還有第三張圖片,圖示處也是三根,但其兩邊都是4根,是不是圖紙錯誤,應該為4根的呀?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
平面圖標注3根不準確,因為應急燈共計就是4根線,一根燈的充電線、一根控制線、一根N線、一根PE線
2018-03-14 10:26:06
-
答:平面圖標注4的為4根線,沒有標注的也是4根線(按系統(tǒng)圖中的3+1根計算);截圖中未見標注3根線的,即使是開關處,標注3根線,也是正確的。
2018-03-14 17:08:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看