-
Ez****@163.com 2018-03-09 14:15:10 | 山東省 土建 | 742查看 1回答
謝謝!!、
1:一字形的框柱或者暗柱,柱長度1米,柱的兩個端部是剪力墻,(也就是剪力墻中間部位有個1米長的柱)(剪力墻和柱同寬)這時剪力墻水平筋怎么錨固?(兩個墻的水平筋直徑間距都不一樣)兩側的水平筋是直接伸入柱內一個直錨固長度?還是兩側水平筋各自伸到柱端部彎折錨固?實際施工呢?2:兩個剪力墻的水平筋和豎向鋼筋間距和直徑都不同,端部碰頭了,(一個往左一個往右,中間位置碰到一起了)水平筋怎么處理?實際施工呢?3:兩個剪力墻的水平筋和豎向鋼筋間距和直徑都不同,(一個往左一個往右,中間位置碰到一起了,碰頭中間位置有個300寬的框柱)水平筋是直錨(伸過300寬的柱伸到剪力墻內),還是伸到300寬的柱端部彎折15d?實際施工呢?4:截圖人防門框墻洞口上部構件,在洞口頂部有道梁,這道梁的鋼筋,哪些屬于縱筋,哪些屬于橫筋?這些鋼筋端部是怎么錨固的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:一字形的框柱或者暗柱,柱長度1米,柱的兩個端部是剪力墻,(也就是剪力墻中間部位有個1米長的柱)(剪力墻和柱同寬)這時剪力墻水平筋怎么錨固?(兩個墻的水平筋直徑間距都不一樣)兩側的水平筋是直接伸入柱內一個直錨固長度?還是兩側水平筋各自伸到柱端部彎折錨固?實際施工呢?
答:水平筋應該伸到柱端部彎折。實際也是這樣做的。2:兩個剪力墻的水平筋和豎向鋼筋間距和直徑都不同,端部碰頭了,(一個往左一個往右,中間位置碰到一起了)水平筋怎么處理?實際施工呢?答:約束或構造邊緣情況應該不存在。如果存在應該在配筋小的墻內無接觸搭接。3:兩個剪力墻的水平筋和豎向鋼筋間距和直徑都不同,(一個往左一個往右,中間位置碰到一起了,碰頭中間位置有個300寬的框柱)水平筋是直錨(伸過300寬的柱伸到剪力墻內),還是伸到300寬的柱端部彎折15d?實際施工呢?答:伸到柱端部彎折15d,實際施工也是如此。4:截圖人防門框墻洞口上部構件,在洞口頂部有道梁,這道梁的鋼筋,哪些屬于縱筋,哪些屬于橫筋?這些鋼筋端部是怎么錨固的?答:縱筋是垂直圖面的,橫筋就是此圖的箍筋。端部按人防門框墻要求伸入相鄰構件LAF或端部彎折。2018-03-09 17:29:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看