Ez****@163.com 2018-03-05 11:00:30 | 山東省 土建 | 373查看 1回答
怎么處理,
1:地下車庫,剪力墻L轉角處有框柱,剪力墻外側水平筋41d/2具體什么意思?為什么/2?這樣算對嗎?(搭接長度是41d)2:如果不對,應該參照圖集的那個節(jié)點施工才對?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:地下車庫,剪力墻L轉角處有框柱,剪力墻外側水平筋41d/2具體什么意思?為什么/2?這樣算對嗎?(搭接長度是41d)
答:剪力墻外側水平筋41d/2,是依據08G101-5第41頁的要求計算的,軟件是按柱兩邊墻各計一半的搭接長度計算的。如果沒有少算未償不可。2:如果不對,應該參照圖集的那個節(jié)點施工才對?答:如果地下室有框柱L型墻,按這個節(jié)點計算即可。2018-03-05 19:51:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看