ing 2018-02-27 13:36:56 | 廣東省 土建 | 1671查看 1回答
板筋的識圖
1.底筋相同時,相鄰跨板底筋可以連通。基本上整個圖紙都是一樣的底筋,那整個圖紙直接用多板布置?但是有這么長的鋼筋嗎?而且4-6軸,11-12軸有畫了一部分底筋,那是6-11軸的底筋用多板布置,還是從4-6軸所有的底筋一起布置?(如果有圖最好)2.面筋伸入板長度為短跨L/4,若<1500時,則連通。這個需要設置嗎?如要設置,怎么設置?還是布置上去系統自動會識別計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.底筋相同時,相鄰跨板底筋可以連通。基本上整個圖紙都是一樣的底筋,那整個圖紙直接用多板布.鋼筋定尺長度一般9000,可以搭接。而且4-6軸,11-12軸有畫了一部分底筋,那是6-11軸的底筋用多板布置,可以從4-6軸所有的底筋一起布置。2.面筋伸入板長度為短跨L/4,若<1500時,則連通。這個不需要設置。可以定義跨板受力筋。
2018-02-27 13:52:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看