持續的♀小溫暖 2018-02-25 12:33:41 | 江蘇省 安裝 | 1362查看 4回答
弱電線管敷設問題
圖一RX是戶內弱電信息箱,距地0.3米,然后分別接電話電視電腦插座(距地0.3米),設計說明是沿墻和樓板暗敷,樓板是指地板還是頂板?圖二藍色線表示的是對講系統,DJ是戶內對講機距地1.4米,第二個圖例是燃氣報警探測器吸頂安裝,最后一個是報警按鈕距地1.4米。沒在現場呆過,所以不清楚這個管線是走上還是走下?設計說明只是說沿墻和樓板暗敷
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖一RX是戶內弱電信息箱,距地0.3米,然后分別接電話電視電腦插座(距地0.3米),設計說明是沿墻和樓板暗敷,樓板是指地板還是頂板?
指地板
圖二藍色線表示的是對講系統,DJ是戶內對講機距地1.4米,第二個圖例是燃氣報警探測器吸頂安裝,最后一個是報警按鈕距地1.4米。沒在現場呆過,所以不清楚這個管線是走上還是走下?設計說明只是說沿墻和樓板暗敷
一般是走地板的
2018-02-25 13:41:26
-
說明是沿墻和樓板暗敷,樓板是指地板。
2018-02-25 17:41:02
-
除燃氣報警探測器走頂板敷設外,電話、電視、網絡、按鈕(對講)等線路均走墻面和地面。
2018-02-26 09:57:31
-
請問:如果地面不能敷設管,電話、電視、網絡、按鈕是否也是走吊頂,是否與強電有影響
2018-03-02 11:11:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看