造價-小林 2018-02-08 20:46:48 | 廣東省 安裝 | 900查看 2回答
老師,請教關于弱電的問題
問題1:電視分支器是不是一般安裝在橋架內?問題2:圖紙中是不是表示進入分支器是WDZ-SYWY-75-9,出來是WDZ-SYWY-75-5?問題3:WDZ-SYWY-75-5是不是就是表示平面圖標注的那段?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問題1:電視分支器是不是一般安裝在橋架內?答:可以安裝在橋架內。問題2:圖紙中是不是表示進入分支器是WDZ-SYWY-75-9,出來是WDZ-SYWY-75-5?答:是的。問題3:WDZ-SYWY-75-5是不是就是表示平面圖標注的那段?答:走線不僅平面圖的長度,另外還到信息點的豎向上長度。
2018-02-08 22:06:26
-
問題1:電視分支器是不是一般安裝在橋架內?可以是橋架內,也可以是吊頂內。問題2:圖紙中是不是表示進入分支器是WDZ-SYWY-75-9,出來是WDZ-SYWY-75-5?主線都是75-9,分支器分到插座的是75-5問題3:WDZ-SYWY-75-5是不是就是表示平面圖標注的那段?平面+立面(吊頂或頂面到插座的立管),再加上預留。
2018-02-08 22:32:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看