暖于情@ 2018-02-04 08:13:44 | 山東省 安裝 | 5042查看 1回答
1.均壓環是每個樓都有每個樓層都有?圖紙說明和平面沒有
2.引下線計算的時候是按柱內兩根主筋計算,計算的時候是(地下+地上層高)*2計算?
3.所有電梯導軌接地40*4鍍鋅扁鐵怎么計算
4.請問各位前輩有避雷接地或者整個安裝工程的計算規則可以發給我下:我郵箱1248827860@qq.com
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、均壓環規范要求:
(1)、《建筑物防雷設計規范》GB50057-2010中綜合第4.2.4第4款及第7款,第一類防雷建筑物從30米以內起每六米設一道;而對第二類和第三類防雷建筑物沒有作出要求。(2)、《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008中,11.3.3條第2款以及11.4.3對第二類和第三類防雷建筑物作出要求,分別是超過45米、60米結構圈梁中的鋼筋應每三層連成閉合回路,并應同防雷裝置引下線連接。
2、引下線的根數看一下本地的定額解釋,定額里是一根還是兩根,安徽定額里已是兩根。
3、電梯導軌的接地扁鋼,按戶內接地母線套定額。
2018-02-04 11:47:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看