-
小小書童 2018-02-01 21:54:58 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2490查看 2回答
筏板鋼筋底筋為雙層雙向,面筋也是雙層雙向,既有8層鋼筋,請問集水坑鋼筋該如何定義
工程中,筏板鋼筋有8層(如圖),但集水坑屬性定義里只能定義出4層,請問集水坑鋼筋該如何布置?匯總計算以后把集水坑鋼筋量乘以2嗎?
補充問題:如果可以乘以2那是不是也就可以把鋼筋間距減一半
補充問題:沒說明白,我的意思是可以用兩種方式處理,一種是用匯總量乘以2,另外一種是把鋼筋間距除以2。我覺得可能匯總量乘以2要更準確些。請老師給指導一下。
補充問題:如果做除以2那鋼筋根數會少一根,比如集水坑寬度是3000,鋼筋間距是150,(3000/150+1)*2=42。但3000/75+1只等于41。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以計算修改后鎖定
2018-02-01 22:03:37
-
我認為是要把鋼筋的間距除以2布置的
2018-02-01 22:09:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看