管道保溫工程量計算 是否需考慮搭接 V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L
清單工程量計算式中1.033調整系數 含搭接還是什么? 且定額消耗量為1.03 是否僅為耗損。 玻璃棉保溫搭接量是否需單獨計算。絕熱驗收規范中有絕熱層接縫施工時,在絕熱層的同層應錯縫,上下層應壓縫,其搭接的長度不宜小于50mm,這句話怎么理解。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
清單工程量計算式中1.033調整系數 含搭接, 定額消耗量為1.03 是包含耗損和搭接的。 玻璃棉保溫搭接量是不需單獨計算。絕熱驗收規范中有絕熱層接縫施工時,在絕熱層的同層應錯縫,上下層應壓縫,其搭接的長度不宜小于50mm,這句話 是 施工方法問題。
2018-01-29 17:18:17
-
答:1.033是按保溫層驗收的正誤差系數(0.967~1.033都在合格范圍)計算保溫的立方米。δ是保溫厚度。此數據(1.033)跟搭接(保護層才考慮搭接)、損耗率都沒有關系。