FA 2018-01-29 10:54:34 | 河北省 安裝 | 1072查看 3回答
請問老師在河北省安裝電氣定額中配電箱之間用的電力電纜用量是否*1.3系數。定額中有損耗了。
請問老師在河北省安裝電氣定額中配電箱之間用的電力電纜用量是否*1.3系數。定額中有損耗了。
補充問題: 是否就不用*1.3系數了。請教老師了。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個1.3不是電纜的損耗。五、電力電纜敷設項目是按三芯(包括三芯連地)考慮的,五芯電力電纜敷設按同截面電纜項目乘以系數1.3,六芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯增加30%,以此類推(未計價材數量不予調整)。單芯電力電纜敷設按同截面電纜項目乘以0.67。截面400~800mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜項目執行;截面800~1000mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜乘以系數1.25執行。240mm2以上的電纜頭的接線端子為異型端子,需要單獨加工,應按實際加工價計算(或調整項目價格)。
2018-01-29 10:56:18
-
定額已經綜合考慮相關的損耗了。
2018-01-29 10:55:55
-
240mm2以上的電纜頭的接線端子為異型端子,需要單獨加工,應按實際加工價計算(或調整項目價格)看一下這個計算規則,工程量不需要乘以1.3,但是如果是5芯電纜的話定額需要乘以1.3
2018-01-29 11:04:54