135****2416 2018-01-29 10:22:06 | 廣東省 土建 | 3227查看 4回答
板的上部鋼筋是不是x和y方向一定會有面筋或者支座負筋?
這個板除了底筋還有x方向的支座負筋,是不是y方向還有面筋(未顯示)?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納板面筋Y向建議按說明A8-200設置,后再咨詢設計
2018-01-29 10:47:10
-
這個板除了底筋是雙向的,只有x方向的支座負筋c8-200,沒有y方向的面筋了。
2018-01-29 10:25:32
-
這個板筋只有單層,就是下層的,兩個方向,X和Y底筋A8@200,未標注的板面筋指圖上所示,布置在梁兩側的板面筋,布置在哪根梁詳圖示,都是X方向與梁不同的方向。希望對你有幫助
2018-01-29 10:38:30
-
這里的面筋是指的板負筋A8@200,要是有面筋,那板負筋就改標注為附加筋而不是任何信息都沒有。
2018-01-29 11:46:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看