消控室到每層端子箱是多線制嗎
1.消控室總線到每層端子箱是多線制嗎?為什么有人說是總線制有人說是多線制,消防分包的人說消控室到每層端子箱不允許總線制施工的 ,必須要分別多線制去施工,請問是不是這樣的?2.防火門監控系統 防火門分機到每層端子箱是不是也是多線制的?
補充問題:下圖總線走法是否正確?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.消控室總線到每層端子箱是多線制嗎?為什么有人說是總線制有人說是多線制,消防分包的人說消控室到每層端子箱不允許總線制施工的 ,必須要分別多線制去施工,請問是不是這樣的?
答:多線制:從消防控制室(消防控制主機)到每個消防設備(探測器、聲光報警器、消火栓按鈕等等)都單獨敷設一根線。
總線制:從消防控制室(消防控制主機)到每層消防接線端子箱敷設一根線。這一根線把該層(本防火分區)的所有消防設備連接完。
2.防火門監控系統 防火門分機到每層端子箱是不是也是多線制的?答:多線制:每個防火門分機必須敷設一根(經過層消防接線端子箱)到消防控制主機。總線制:每個防火門分機與該樓防火門監控分機出來的一路信號線(防火門總線)連接上,即可。你的截圖是總線制,里面沒有多線制。你畫的截圖一是正確的;截圖二不正確,沒有接線箱,一根管兩根線(電源線、通信線)連接到所有防火門分機。2018-01-28 20:51:04