花開成海。 2018-01-28 13:08:25 | 北京市 安裝 | 5894查看 1回答
且非消防電源調試以點計取 請問這個點是怎么算 是數消防系統圖中有輸入輸出模塊的配電箱數量嗎
如圖 我標注的地方 有輸入輸出模塊的地方 沒有寫強切 是不是數輸入輸出模塊下配電箱的個數 如果輸入輸出模塊一個 對應兩個配電箱 那應該算2個點且非調試還是一個點
補充問題:請問防火卷簾門 和電動防火門有啥區別 防火門應該套哪一個定額?謝謝
補充問題:因為初做消防 很多概念很模糊 想問一下 從消控室到每個端子箱是一對一走的嗎 還是直接一路走到頂部端子箱 端子箱總箱可以相當于消控室往每個樓層端子箱走嗎 是一對一還是 串上去的 一直一路串上去是不是總線 總線是相對于端子箱后邊的點位說的 還是 消控室到每層端子箱一根總線拉上去?
補充問題:總端子箱套定額和 每層的端子箱是套在一起的定額嗎 還是分開套
補充問題:消防專用電話是端子箱一對一走到每個專用電話嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果輸入輸出模塊一個 對應兩個配電箱 那應該算2個點且非調試還是一個點?答:提問題最好不要打錯別字,且非調試我不知道是什么調試,我按我理解的回答你吧。一 、切非調試是《切斷非消防電源調試》的簡稱,計算方法是按帶有輸入輸出模塊(切非模塊)的配電箱的臺數為點數。(即:有一臺配電箱算1個點)二、能卷的防火門套5-12;不能卷的防火門套5-13;三、一個回路(總線制)能帶多少消防設備,設計是有規范規定的。如果每層只有一個防火分區的話,每層只要一個回路(總線制)上去即可,假如有十八層,消防控制主機柜有18個總線回路上去即可。四、消防控制主機與消防接線端子箱套不同的定額子目。五、消防專用電話是端子箱一對一走到每個專用電話。與插孔報警電話不一樣。
2018-01-28 15:35:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看