貓貓不哭109325 2018-01-28 03:03:09 | 陜西省 安裝 | 1921查看 2回答
消防弱電工程量計算
這個圖中如何記取工程量?B+DC是什么意思啊?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據系統圖的提示的規格型號,從平面圖量取長度,計算出來工程量。B+DC,是報警信號線+電源線
2018-01-28 07:31:45
-
B+DC。意思就是電源線和信號線共管敷設 ,穿SC25管
2018-01-28 08:53:36
-
像USB插座或者電視插座位置管線的工程量,除了算弱電管線的量,還需要計算強電管線么,也就是說弱電點位那里會有強電管線接入么
-
網絡電話線是走一根接到每個插座上,還是分別引線走到每個插座?問題補充:那我的算一根H+U線,還是算6根H+U線逐個遞減呢?
-
求《通用安裝工程工程量計算規范》2013 版
求《通用安裝工程工程量計算規范》2013 版 253205665@qq.com 感謝大佬
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看