mingmengwuheng 2018-01-27 17:05:29 | 河北省 土建 | 2235查看 4回答
水平系梁遇到過梁貫通過去嗎?
墻高超過4米時,墻體半高宜設置與柱連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁,那遇到過梁需不需要貫通,還是畫的時候遇到過梁需要斷開繞過過梁?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納水平系梁遇到過梁貫通過去,并且 可以代替 過梁構件,也就是說 這里的過梁 不需要了。
2018-01-27 17:10:17
-
你好:有門洞口時水平系梁在門頂貫通布置。過梁的底筋應該加進去。
2018-01-27 17:09:57
-
水平系梁用圈梁代替繪制遇到過梁的時候是畫通過去的,遇到圈梁鋼筋滿足過梁要求的時候直接畫通就可以,遇到不能滿足過梁要求的時候該部位要增加過梁鋼筋
2018-01-27 17:22:19
-
圈梁剛好在門洞頂是不需要再設置過梁了
2018-01-27 17:22:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看