室外采暖工程,聚氨酯接頭發泡問題
采暖管為預制保溫鋼管,彎頭,三通等管件套取了預制保溫鋼管管件(焊接)項目,問題1:預制保溫鋼管接頭保溫(聚氨酯發泡)這項定額是不是也需要單獨套項?問題2:小一點的預制保溫管的定額里有個附注信息,“預制保溫鋼管管件接口保溫已按廠家施工計算在內,如現場由施工單位進行接口保溫,執行相應項目另行計算.”,這個定額說的接口保溫具體是指什么部位,是直管間,直管和管件間,嗎,如果是現場施工的接口保溫,是不是都得套聚氨酯發泡這項?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問題1:預制保溫鋼管接頭保溫(聚氨酯發泡)這項定額是不是也需要單獨套項? 是的,需要單獨套定額。問題2:小一點的預制保溫管的定額里有個附注信息,“預制保溫鋼管管件接口保溫已按廠家施工計算在內,如現場由施工單位進行接口保溫,執行相應項目另行計算.”,這個定額說的接口保溫具體是指什么部位,是直管間,直管和管件間,嗎,如果是現場施工的接口保溫,是不是都得套聚氨酯發泡這項?是的,是直管間,直管和管件間。 如果是現場施工的接口保溫,都得套聚氨酯發泡這項。
2018-01-26 14:58:27
-
看你現場具體怎么做的,如果你的現場用得時成品的保溫三通或彎頭,他們之間的接口是需要做接頭保溫的,一般這種都是詢價時候廠家會提供相應管徑的接口保溫的價格可以自補,如果你現場用得不是成品的保溫三通或者彎頭需要做整個彎頭或者三通的保溫發泡,這個時候就不需做接口保溫的,所以問題1.根據你的定額套用或者自補市場價問題2.就是要看你買廠家的管件到底是成品保溫三通、彎頭還是沖壓的未保溫三通根據工藝自行選擇套項處理。說白了就是你買的成品保溫三通彎頭就要做接口套項,你買的不是成品保溫的不用做接口套項(管件部分),但是管道接口還需要套項
2018-01-26 16:41:00
-
不單獨計算,含在直埋保溫管安裝子目中的。也用單獨計算的,沒有合適的子目套用。
2022-01-30 15:58:50