浮華盡逝灬 2018-01-23 17:39:07 | 江蘇省 土建 | 1392查看 3回答
關于端柱暗柱定義的問題
廣聯達鋼筋中暗柱和端柱定義不一樣會對計算結果產生什么樣的區別?求大神解答~~~
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
僅從算量角度來說,暗柱在繪制時應被剪力墻完全覆蓋住。端柱則是突出于剪力墻面的(比墻厚)。導入到圖形算量的時候,按住可以不用導入(因為圖形算的是混凝土,被剪力墻覆蓋了),端柱則需要導入。兩者鋼筋計算結果是一樣的。
2018-01-23 17:49:13
-
暗柱墻水平必須彎折,端柱大于錨固可不彎折。鋼筋量有影響
2018-01-23 17:53:27
-
你知道這個就行了:端柱和框架柱的計算方法是一樣的。
按照圖紙的要求進行定義和繪制,這樣工程量才準確。
2018-01-23 19:52:26