53****@qq.com 2018-01-20 07:52:17 | 北京市 安裝 | 2564查看 2回答
水管支架含量+水管計算
去甲方對量、甲方提出以下幾個我未解的問題,請高人指教1.2012北京定額中、給排水的管道支架含量、她認為定額中的含量偏高,實際用不了那么多、2.像一些風機盤管的支管如何套管道支架工程量、按哪個含量計算(dn20.dn25)3.他提出,水管末端鏈接風機盤管的不銹鋼軟接和橡膠軟接的長度都應該扣掉、是否有依據?
補充問題:
第二條里、定額中、支管和立管的含量都是不含保溫的含量、但實際工程是都進行保溫了、所以也是矛盾的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.2012北京定額中、給排水的管道支架含量、她認為定額中的含量偏高,實際用不了那么多?答:定額書的支架含量,是編制專家制定的,是綜合考慮的,不能以個人認為為理由來扣除(或增加),現在許多的造價師總是從所處的位置(甲方、乙方、審計)出發,想著法兒來挑戰、否定計算規則,以達到他扣除(或增加)含量的目的,遇到這些人,可以帶他去造價處,會給你滿意的答復。2.像一些風機盤管的支管如何套管道支架工程量、按哪個含量計算(dn20.dn25)答:以水管(支管)的材質選擇相應的含量。3.他提出,水管末端鏈接風機盤管的不銹鋼軟接和橡膠軟接的長度都應該扣掉、是否有依據?答:水管上的閥門、軟接頭屬于《管件、閥門、附件》之內,按工程量計算規則,應該不扣除。帶一本定額書讓他看看。
2018-01-20 09:19:54
-
1.2012北京定額中、給排水的管道支架含量、 定額中的含量偏高,實際用不了那么多、但是 定額指綜合考慮的 不應該 進行換算。2.像一些風機盤管的支管如何套管道支架工程量、按 設計圖 實際計算 。 如果 按照 含量計算(dn20.dn25)應該按照 支管 的 管徑考慮。3. 水管末端鏈接風機盤管的不銹鋼軟接和橡膠軟接的長度都應該扣掉、是沒有依據的。
2018-01-20 09:00:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看