Elly 2018-01-19 20:34:26 | 江蘇省 安裝 | 3388查看 3回答
消防泵套安裝定額,還需不需要套電機調試?電機調試這個定額怎么解釋.?
0
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不需要套不需要套電機調試。泵直接就安裝了。所謂不需要套電機調試章節說明很明白,泵拆裝檢查包括:設備本體及部件以及第一個閥門以內的管道等拆卸、清洗、檢查、刮研、換油、調間隙、找正、找平、找中心、記錄、組裝復原、配合檢查驗收。
2018-01-19 20:59:26
-
要計算檢查接線和調試費用的
2018-01-20 00:51:37
-
要計算檢查接線和調試費用的?答:三相電動機需要套檢查接線和電動機調試的費用;單相電動機需要套檢查接線的費用(不需要調試);注:泵安裝沒有(不含)電氣內容。
2018-01-20 13:09:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看