187****0992 2018-01-18 09:31:57 | 陜西省 安裝 | 645查看 1回答
追加-001
3、總層配電箱至層配電箱之間108*5=540個回路算調試嗎(電纜為1KV)注:這里的高壓柜及低壓配電柜需要單獨調試嗎 【配電柜不需要調試,是可調試元件,計送配電調試,低壓一共計算108個送配電調試】老師為什么計108個送配電調試能解釋一下嗎?很多人都是只計一個
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
根據計算規則,變壓器后的低壓柜屬于供電側,所以出線的每個斷路器回路都要計算送配電調試。備用回路不計。分配電箱后的回路不在記取
2018-01-18 11:47:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看