d30 2018-01-16 08:59:01 | 廣東省 安裝 | 968查看 2回答
電氣敷設方式問題
新手請教一下關于電氣敷設方式的問題,如首層層高為3.6米,配電箱距地高度為1.6米;1、例圖紙系統圖照明線路為CC敷設的時候,那在計算時就是(3.6-1.6-配電箱尺寸高度)?2、那請問如遇到ACC敷設時,應該怎么計算?3、遇到CE敷設時怎么計算?4、SCE時怎么計算?
補充問題:頂棚高度一般取多少米?吊頂高度如無說明,一般取多少米?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、例圖紙系統圖照明線路為CC敷設的時候,那在計算時就是(3.6-1.6-配電箱尺寸高度)? 是的2、那請問如遇到ACC敷設時,應該怎么計算? 暗敷設在不能進入人的頂棚內。 頂棚內安裝高度-1.6-配電箱尺寸高度3、遇到CE敷設時怎么計算? CE是沿天棚或者頂棚輻射 3.6-0.12(板厚,也可以不用考慮扣減)-1.6-配電箱尺寸高度4、SCE時怎么計算? SCE:吊頂內敷設,要穿金屬管 吊頂內安裝高度-1.6-配電箱尺寸高度
2018-01-16 09:04:21
-
頂棚高度一般取多少米?吊頂高度如無說明,一般取多少米?答:吊頂高度高低不一,定額綜合考慮為0.5米(吊頂內的金屬軟管)。
2018-01-16 10:06:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看