187****0992 2018-01-15 11:34:36 | 陜西省 安裝 | 1084查看 1回答
電氣調整試驗
怎么理解從低壓配電裝置至分配箱的供電回路中。凡帶有可調元件的,均按一調試系統計算,這里的低壓裝置是指一個還是多個
補充問題:本工程有6個高壓柜出線配了三根15KV的纜給三臺變壓器(1000KVA/1250KVA/2000KVA),這里除了變壓器本身的調試還算電纜的調試嗎、2、27臺低壓配電柜,每臺出去4個回路到總層配電箱一共是108個回路,這個電纜算調試嗎、3、總層配電箱至層配電箱之間108*5=540個回路算調試嗎(電纜為1KV)注:這里的高壓柜及低壓配電柜需要單獨調試嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應為低壓配箱中總斷路所控制的回路數量。
2018-01-15 11:49:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看