胖嘟嘟 2018-01-06 23:11:28 | 江蘇省 安裝 | 1812查看 1回答
關于電力電纜終端頭,和電線的無端子
Q1:從ZAL配電箱引到其他幾個配電箱1AL、2AL、ALE,其中進入1AL與2AL的都是電纜,ZAL配電箱清單工程量下的定額子目除了配電箱還有啥?要套電纜終端頭嗎?如何套,工程量如何計算,Q2:線纜的清單下定額子目應套哪些?求大神告知!謝謝!!!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
Q1:從ZAL配電箱引到其他幾個配電箱1AL、2AL、ALE,其中進入1AL與2AL的都是電纜,ZAL配電箱清單工程量下的定額子目除了配電箱還有啥?要套電纜終端頭嗎?如何套,工程量如何計算,
【圖中配電箱除了套配電箱定額外,還需要套無端子外部接線,因為出線有5根4mm2的線,即ZRBV-5*4mm2。
電纜頭需要單獨列清單項,單獨計算,按一根電纜2個電纜頭計算即可】
Q2:線纜的清單下定額子目應套哪些?【線纜清單下,套電線或者電力電纜定額即可,電纜頭單獨列項 ,套電纜頭定額】2018-01-06 23:49:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看