木亦可樂 2018-01-06 19:43:57 | 浙江省 土建 | 606查看 2回答
鋼筋連接的問題
專家您好,就是關于鋼筋的連接問題我一直處理不好,請問我這樣設置準確嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你這樣設置是對的
2018-01-06 20:06:54
-
根據圖紙說明去設置沒有錯。大于等于25的鋼筋設置成直螺紋連接沒問題,但是要注意墻筋的水平筋怎么設置,墻筋水平筋用直螺紋就不好操作了,一般還是用綁扎搭接或者焊接。柱子鋼筋25以上直螺紋連接,以下的用綁扎連接或焊接,但是電渣壓力焊現在是不讓用了。因此,用什么樣的方式連接,還要根據施工方案。
2018-03-31 09:16:48