身邊 2018-01-03 20:15:33 | 北京市 土建 | 2729查看 1回答
無柱情況下,梁架在板墻上怎么處理?我記得有一個梁下無柱時,加邊柱,但不記得是哪個規范多少頁
無柱情況下,梁架在板墻上怎么處理?我記得有一個梁下無柱時,加邊柱,但不記得是哪個規范多少頁
補充問題:梁以垂直梁方向的剪力墻為支座且梁下無暗柱或未設扶壁柱,屬結構設計錯漏,違背JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》7.1.6條(老規范是7.1.7條),施工部門發現應及時請設計人處理或修改,設計方有責任完善,施工方不得自行處理,否則就等于擅自改變設計,
這是強條,必須有,剪力墻不能直接作為框架梁的支座。 通常是梁寬的2倍作暗柱寬,同墻厚,但配筋原則記不清了,哪位大神知道請說明一下。
補充問題: 根據規范 JGJ3-2010《 高層建筑混凝土結構技術規程》,第78頁,暗柱設置為同墻厚,2倍梁寬。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納有一個梁下無柱時,加邊柱這樣是針對的砌體墻的要求,剪力墻上是不需要設置的
2018-01-03 20:17:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看