暖于情@ 2018-01-01 15:00:30 | 山東省 安裝 | 870查看 2回答
平面圖預埋2根PVC20線管用于電視網絡進線,但系統圖上描述的是JDG25 該按哪個?
說明中是預留電視信號通道,各位前輩幫我看看我該算哪些?
補充問題:
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你系統圖截的太小看不清楚,這個情況建議你問下設計,看設計如何考慮的。個人感覺PVC20的管就可以了
2018-01-01 15:10:08
-
平面圖預埋2根PVC20線管用于電視網絡進線,但系統圖上描述的是JDG25 該按哪個?答:JDG25 應該是電氣豎井內出橋架---住戶弱電配線箱用的;PVC20應該是住戶弱電配電箱----戶內電視插座用的。圖太小,看不清楚。
2018-01-02 16:27:59