Mr.胡先生 2017-12-29 14:30:30 | 北京市 機電 | 3255查看 1回答
空調VRV室內機至三速調速開關里邊接幾根
空調VRV室內機至三速調速開關里邊接幾根,我理解的是從配電箱出線至室內機,零線和地線直接接室內機,火線直接單根進開關,返三根控制線分別接L1、L2、L3,空調是三相電,不知道對嗎?求高人指點!謝謝!
補充問題:圖紙設計是BV-5*2.5,開關至室內機是7根線,對嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
五根線可以 火線 零線 高中低擋控制線
七根線需要接地線 和電動閥控制線
2017-12-29 14:42:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看