182****7444 2017-12-25 21:00:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 965查看 1回答
樓層中門窗與框梁重疊問題
云檢查后提示門窗與框梁重疊,請修改圖元標高,怎么回事,我算了標高沒問題啊
補充問題: 層高是3.9M梁高是50CM窗高是2.4M,窗離地高700怎么會提示重疊呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:這是云檢查提示門窗的頂標高和框架梁的底標高重疊,檢查一下門窗頂標高和梁的底標高。
2017-12-25 21:02:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看