七條魚 2017-12-22 11:05:25 | 山東省 安裝 | 5323查看 6回答
應急照明各個樓層的電線到應急照明總箱在豎向是走橋架,還是配管?
應急照明各個樓層的電線到應急照明總箱在豎向是走橋架,還是配管? 圖紙為WDZN-BYJ-4x2.5/SC20 2--5層
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖紙的意思是走20的焊接鋼管
2017-12-22 11:08:55
-
看圖紙設計布線,有橋架的走橋架,沒有的穿管敷設
2017-12-22 11:26:51
-
常規都是走配管,因為比較分散,橋架一般在電井內。
2017-12-22 11:33:57
-
圖紙為WDZN-BYJ-4x2.5/SC20 2--5層 :是指2-5F的各個回路中的配管為焊接鋼管,管徑為20;配線為WDZN-BYJ電線,4根,每根截面積是2.5mm2;(電線中文全名上網百度就可以搜到的),;豎井里一般走橋架,結合圖紙說明;沒有的話要看具體你是做什么的了,做概算的話,你可以直接問你們設計單位的設計人員,做投標用的話,不明白的地方可以向甲方說明情況;具體看情況啊,自己練手的話,先放那吧,,等遇到設計說明有明確說明的時候,你就知道了。
2018-04-13 11:44:10
-
補充:一般電線從變電所或配電總箱出來,然后通過電纜進入各樓層配電箱,然后電線從配電箱出發分為多個回路,供給該樓層用電需求,如照明,插座等。每一層都設置有配電箱的。電纜從總配電箱出發分入各樓層配電箱。
2018-04-13 11:48:31
-
配管SC20
2021-01-27 21:40:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看