造價青年 2017-12-21 14:48:37 | 山東省 土建 | 3102查看 2回答
磚砌電纜溝
工業廠房內兩個設備基礎中間的一條地下電纜溝(100厚C15墊層,200厚C30溝底,溝壁:370厚磚砌體高1.7m,溝底上標高-1.95,內壁及溝底抹灰)溝底、溝壁該怎么套定額,套磚砌電纜溝,還是套墻體,該不該套用腳手架??
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.7米砌筑應該計取腳手架的。磚砌電纜溝應該在砌筑章節選套磚砌溝道子目的:
2017-12-21 14:51:54
-
工業廠房內兩個設備基礎中間的一條地下電纜溝(100厚C15墊層,200厚C30溝底,溝壁:370厚磚砌體高1.7m,溝底上標高-1.95,內壁及溝底抹灰)溝底、溝壁應套山東16定額(見下圖),
電纜溝應套磚砌地溝,不能套墻體,
磚砌體高度大于1.2米應該套用腳手架,
墊層及溝底砼還需再套模板定額。
2017-12-21 16:06:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看