山子 2017-12-15 11:51:43 | 北京市 安裝 | 1147查看 4回答
燈具安裝問題?
如圖所示,層高3.8m,燈具距地2.5m安裝,燈具至頂板的距離為3.8-2.5=1.3m,管線由配電箱引出,在頂板內敷設,兩個燈串聯,問:1.標注的第一個燈具至頂板的垂直長度1.3m是不是要算2次,考慮一進一出?2.如果燈具吊桿安裝,那么燈具的吊桿價格是含在燈具價格內呢,還是算成線管的量,北京12定額中燈具吊桿安裝已包含了吊桿的加工。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
燈具算一次,兩根線夠了,直接接零線至主線,火線接至開關線,單開關出兩根火線。插座是要考慮一進一出的。
2017-12-15 12:10:29
-
一直算的考慮一進一出啊。。。
2017-12-15 14:04:25
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看