易崇姣 2017-12-15 10:33:39 | 四川省 土建 | 950查看 2回答
筏板變截面問題
原筏板配筋為C16-200,此處筏板變截面側面鋼筋C12-200怎么處理,如果用剪力墻處理鋼筋會算多,剪力墻不會與翻邊邊集水坑產(chǎn)生扣減
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:建議用筏板變截面來處理,變截處的側(cè)面筋與筏板鋼筋直徑不同時,可以在匯總計算后的編輯鋼筋里修改一下直徑,最后鎖定在鋼筋三維里可以看到是那幾根鋼筋
2017-12-15 10:37:13
-
答:設(shè)置筏板變截面后,匯總計算,編輯中部的鋼筋,把16改為12,鎖定。比用剪力墻快且準。
2017-12-15 10:39:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看