山子 2017-12-11 19:22:16 | 北京市 安裝 | 1032查看 3回答
電纜敷設的問題?
1.電力電纜和控制電纜無論多小,都需要計算電纜頭嗎?比如2.5平方、4平方的等等。2.電纜穿管敷設不需要乘以1.025,這個說法有規范嗎?3.電纜穿橋架在豎井內敷設,算垂直通道敷設嗎?人工需要乘以3嗎?4.北京12定額上的T接端子截面是主電纜截面嗎?多謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.電力電纜和控制電纜無論多小,都需要計算電纜頭嗎?比如2.5平方、4平方的等等。答:對。
2.電纜穿管敷設不需要乘以1.025,這個說法有規范嗎?答:由于管內的電纜不能形成弛度,所以不能計算2.5%的弛度。3.電纜穿橋架在豎井內敷設,算垂直通道敷設嗎?人工需要乘以3嗎?答:一般超過20米就可以計算為垂直通道敷設,人工乘以3.04.北京12定額上的T接端子截面是主電纜截面嗎?答:按主電纜的截面積套定額子目。2017-12-11 22:15:27
-
1.電力電纜和控制電纜無論多小,都需要計算電纜頭嗎?比如2.5平方、4平方的等等。原則上是需要計算的,但是現在好些甲方10平方以下的不給。
2.電纜穿管敷設不需要乘以1.025,這個說法有規范嗎? 你好有的,在北京住建委網站上有。3.電纜穿橋架在豎井內敷設,算垂直通道敷設嗎?人工需要乘以3嗎?一般是要這樣考慮的4.北京12定額上的T接端子截面是主電纜截面嗎? 是的,按主電纜2017-12-12 08:11:58
-
1.電力電纜和控制電纜無論多小,都需要計算電纜頭
2不分.電纜穿管還是橋架敷設部數量需要乘以1.025,
3.電纜穿橋架在豎井內敷設,不算垂直通道敷設,人工不需要乘以3。
4.北京12定額上的T接端子截面是主電纜截面
2019-06-22 18:47:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看