  • 的確沒有看懂組合管道代替配管和橋架相連的問題,做了一些試驗,但是還是沒有弄明白。

    主要問題是,組合線管本身是不存在的,不影響算量,但是里面的配管會被統計上,而橋架里面的電纜是沒有配管的,這樣用組合線管和橋架相連是否會造成重復計算?使用組合線管的方法應該是什么一個大概的步驟?請您指教。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你已經很接近了,起點處用組合管道代替配管,和橋架連接,然后終點處配管為選擇起點處。
    這樣操作,橋架里是沒有配管的,只有電纜,而組合管道會是有配管和電纜的。而且檢查回路,可以清晰看到工程量,你可以試一下。
    這是橋架在中間,兩邊是配管背景下,最佳的解決方案。

    2017-12-07 20:14:47 

  • 答:橋架在中間,兩邊是配管情況下,不需要用到《組合管道》。
    在配電箱管道進橋架內的地方《設置起點》,在另一端用電管(線纜出橋架)《選擇起點》,就可以了。

    2017-12-07 21:45:20 