fhjkkm 2017-12-05 09:29:14 | 四川省 土建 | 2221查看 4回答
梁側面腰筋設置
請問圖紙上說明凡是梁腹板高度≥450,應設置側面腰筋,2C10@200, 有根數也有間距,但是廣聯達里面只能輸入間距或者根數,我該怎么處理?謝謝!
補充問題:假如輸入根數,那當梁腹板高度比較高時,腰筋根數一側不止兩根,不是就設置少了嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納輸入4C10即可(一側2根,兩側4根)
2017-12-05 09:34:04
-
直接輸入根數就可以了
2017-12-05 09:31:28
-
你好:在側面鋼筋中輸入C10@200
2017-12-05 09:33:36
-
直接2C10
2017-12-05 09:37:14