139****4230 2017-12-04 15:54:37 | 河北省 安裝 | 1663查看 3回答
熱表和集分水器
請問畫圈的這部分是熱表到集分器之間的管嗎?GGL和GHL各代表什么?這一部分的管是什么管?計量間是用來干什么的?DHL和DGL呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該是采暖供水立管和回水立管,具體需要看設計圖紙說明
2017-12-04 15:55:58
-
目測是采暖系統,GGL和GHL代表”高區供水立管及高區回水立管”,相應的DHL和DGL代表”低區供水立管及低區回水立管”,最后需結合圖紙。
2017-12-04 15:59:36
-
一、請問畫圈的這部分是熱表到集分器之間的管嗎?答:不是。是暖氣主干管。熱表在水暖井內,集分器在戶內,他們之間的管是埋地暗敷設的。二、GGL和GHL各代表什么?答:高區供水立管;高區回水立管;三、這一部分的管是什么管?答:暖氣主干管(鋼管)。四、計量間是用來干什么的?答:熱量表總表。收取采暖費的計量設備間;五、DHL和DGL呢?答:低區回水立管;低區供水立管;
2017-12-04 22:51:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看