米露 2017-12-02 18:11:09 | 甘肅省 安裝 | 3730查看 2回答
風管套管
老師,就是通風管道穿墻不是要用套管嗎?就是那套管的尺寸怎么確定啊?就比如說風管的尺寸是2000×1000的,那套管應該做多大啊?有這方面的規范嗎?還請老師詳細解答下,謝謝謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納那套管應該做多大啊?有這方面的規范嗎?答:每邊大出10-20毫米(風管能通過,能操作)即可,但不能按套管算,還是按風管的展開面積算。
2017-12-02 18:39:24
-
套管的尺寸略大一點即可,每邊大出10-20毫米即可。不過風管很少用套管的。你再仔細看一下設計說明。
2017-12-02 18:18:23