十八歲的天空 2017-12-02 09:47:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2473查看 2回答
廣聯達板負筋單邊標注位置設置成負筋線長度問題
如截圖,把負筋單邊標注位置設置成負筋線長度后,請問板分布筋計算長度有誤是什么原因造成的?(板凈跨長為1300mm,梁寬200mm,梁保護層厚度25mm)按正確的計算不是1300+200+200-25-25-600-600+150+150=750mm嗎?如果說是軟件計算負筋錨固是算在梁中線錨固,那么這樣不是軟件計算錯誤了嗎?該如何處理這種情況呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
因?yàn)榘暹吺堑搅褐芯€的,所以分布筋的長度計算為1300+200/100+200/100-600-600+150+150=600mm
2017-12-02 10:00:04
-
1300-(600-100)-(600-100)+兩個搭接,軟件就是算到梁中的,沒有錯
2017-12-02 10:09:52