自由了塵 2017-11-25 13:06:48 | 遼寧省 安裝 | 2547查看 3回答
關于送配電系統調試的問題
民用住宅怎樣才算一個系統 。一棟樓168戶 一般算幾個系統調試
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這需要結合系統圖確定
2017-11-25 14:55:31
-
你好,送配電系統調試一個母線段為一個系統。 一般的民用住宅是沒有這項的。但是在北京的話一般咨詢公司跟施工單位對量會根據這棟樓的進線電源根數確定。比如有2根進線電纜就計算2個
2017-11-25 15:51:34
-
答:以這棟樓的進戶電源(電纜或母線)個數來確定,單電源計算為1個系統,雙電源計算為2個系統。(送配電系統調試)高壓、低壓都一樣。
2017-11-25 16:51:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看