龍 2017-11-24 14:21:05 | 遼寧省 土建 | 1608查看 1回答
遼寧(2017)模板3.6米
現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指設計室內地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準。超過3.6m部分模板超高支撐費用,按超過部分模板面積,套用相應定額乘以1.2的n次方(n為超過3.6米后每超過1米的次數,若超過高度不足1.0m時,舍去不計)。支模高度超過8米時,按施工方案另行計算。
以柱為例,支撐高度超過3.6m工程量為(柱高-3.6)×邊長之和,套用相應定額乘以的系數為:
①當柱高≥3.6且<4.6時,n=0,超過高度不足1.0m時,舍去不計;
②當柱高≥4.6且<5.6時,n=1,套用相應定額乘以系數1.2;
③當柱高≥5.6且<6.6時,n=2,套用相應定額乘以系數1.44;
④當柱高≥6.6且<7.6時,n=3,套用相應定額乘以系數1.728;
⑤當柱高≥7.6且<8時,n=4,套用相應定額乘以系數2.704。2017以前模板超高這么算
遼寧省7.8M層高柱子500*500怎么計算超高,怎么套取定額乘幾。
柱模板:0.5×4×7.8=15.6m2
柱模板超高增加支撐量:7.8-3.6=4.2m
超1m段:0.5×4×1m×1=2m2
超1m-2m段: 0.5×4×1m×2=4m2
超2m-3m段:0.5×4×1m ×3=6m2
超3m段(超4m段不足1m,合到超3m段):0.5×4×1.2m×4=9.6m2
合計:2+4+6+9.6=21.6m2
現在怎么算7.8M
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
0.5*4【邊長之和】*(7.8-3.6)【柱高-3.6】*2.704【系數】
2017-11-24 14:22:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看