三千世界 2017-11-20 09:47:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 836查看 3回答
跨板受力筋
如圖,圖中說明板是有面筋的,但是圖上還畫出了跨板受力筋,是不是和面筋沖突了,畫的時候是不是應該用跨板受力筋代替面筋
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
畫的時候跨板受力筋作為板面附加鋼筋按圖上標注的要繪制,面筋按說明也要正常繪制。
2017-11-20 09:50:16
-
你問的是既然有面筋的情況下是否布置負筋和分布筋是不是?答案是都要布置,既布置雙向面筋也布置負筋,間距按照隔一不一的方式,其實這種設計很浪費,完全沒必要,除非樓板的受力要求較高,需承受較大荷載。
2017-11-20 09:53:01
-
應該是和面筋沖突了,畫的時候應該用跨板受力筋代替面筋。最好跟現場工程師或者設計人員溝通一下,以便確定到底應該怎么布置
2017-11-20 09:59:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看