小小酥 2017-11-14 16:12:48 | 浙江省 土建 | 875查看 1回答
房心回填下面要計算回填嗎
老師你好,墊層頂標高是-3.4,基礎梁高600,基坑高800,室內外高差450,室內標高-0.1。放心回填以下的部分要計算土方回填嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納土方回填算至室外地坪標高,房心回填深度=室內標高-室外地坪-地面做法厚度
2017-11-14 16:18:28