夢檐非雪 2017-11-08 10:14:50 | 河北省 安裝 | 3986查看 3回答
老師 請問消防報警系統中280℃防火閥和70℃防火閥 分別接什么線呢
老師 請問消防報警系統中280℃防火閥和70℃防火閥 分別接什么線呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
要按設計要求去布線
2017-11-08 10:16:43
-
你好,需要接在所控模塊上,有電源和信號2種線
2017-11-08 10:23:05
-
這些設備都會有一個輸入輸出模塊或者輸入模塊,看圖紙!輸入模塊接報警信號線,輸入輸出模塊接報警信號線和24V電源線
2017-11-08 10:28:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看